本帖最后由 白银专业防水 于 2017-6-26 19:49 编辑
BY12-III型高性能无收缩灌浆料 BY12-III型高性能无收缩灌浆料,最大粒径4.75mm,竖向膨胀率为1.2%左右,主要应用于50-100mm净间距的地脚螺栓锚固和80-200mm厚度的设备基座二次灌浆层及大于30mm小于60mm间距的混凝土梁、柱加固。使用本料时掺入12%左右的水,机械搅拌均匀 后浆体各项技术指标优于《GB/T50448-2008水泥基灌浆材料应用技术规范》III类指标,处于国际领先水平。 一、性 能 指 标 BY12-III型高性能无收缩灌浆料冬期施工性能指标 [url=][/url] 注: 竖向膨胀率标准规定是3小时,有时现场施工3小时根本无法完工就已膨胀,不便于施工,对工程质量极为不利,为确保工程质量,我公司采用缓凝技术将膨胀率标准3小时延长到8小时,经过4年的应用,效果良好。 二、现场搅拌: 1、使用强制式搅拌机进行搅拌; 2、用水量:参考出厂检验报告,先加入90%的用水量,根据搅拌情况再添加剩余的水,最后以满足现场施工流动度300mm的要求为准; 3、为确保工程质量,未经本公司同意,严禁混入其它材料进行施工。 三、灌浆: 灌浆前多准备一些长1500mm、宽20mm、厚3mm的竹片和钢筋,对与老混凝土粘接的部位一定要先凿成20-30mm深的麻面,露出石头,所灌部位应提前24小时泡水,并保持上面23个小时都有水,灌浆时排去表面明水,灌浆过程中不能中途间断灌浆,边灌边用钢筋和竹片来回插捣,把灌浆料中的气体从排气孔全部排出,随后用木砂板对浆体进行搓平,若灌浆料在搅拌时加水多了,浆体太稀,可撒一些灌浆料干料把多余的水吸干,再用木砂板对浆体进行搓平,灌浆1-2小时后应用木砂板对快初凝的浆体进行搓压,搓压后将包装灌浆料的薄膜袋撕开粘水后贴到初凝后的浆体上,再用湿布等覆盖,保湿养护3-7天,具体详见《GB/T50448-2008水泥基灌浆材料应用技术规范》7.0施工部分。 四、养护: 1、常温养护:灌浆完毕2小时后,将包装灌浆料的薄膜袋撕开粘水后贴到初凝后的浆体上,保湿养护或用湿麻布覆盖洒水保湿养护3-7天。 2、冬季养护:灌浆完毕应及时覆盖薄膜保温保湿养护3-7天。 五、执行标准: GB/T50448-2008水泥基灌浆材料应用技术规范 六、包装: 采用内薄膜袋、外编织袋包装; 七、净含量: 每袋净含量40kg 八、储运: 运输和储运过程中避免损坏包装袋,注意防潮、防暴晒。 九、保质期: 9个月 [url=][/url]
|