伸缩缝、变形缝漏水怎么做堵漏加固

[复制链接]

53

主题

59

帖子

207

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
207
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-27 17:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建房迷推荐产品,下单支持建房迷
伸缩缝、变形缝漏水怎么做堵漏加固

伸缩缝、变形缝和混凝土裂缝是隧道、矿井、等地下工程中漏水最多的地方,也是最难治理的地方,怎么办?
一、需要设备:
   直径25mm的钻孔机2台,BY12-50L的注浆泵2台,内径1555外径25mm(长200mm)的膨胀钢管N个,大于5MPa的高压软管40米。
二、材料:
   BY12-X型柔性灌浆料,BY3型堵漏王。
三、施工程序:
A、平面缝隙注浆堵漏
   1、确保排水系统畅通;
   2、在平面缝隙的两边100-200mm内用直径25mm的钻孔机向缝隙对面钻斜孔,斜孔深度和结构混凝土厚度持平,斜孔间距两面错开500mm(如图10),根据缝隙长度计算埋入膨胀钢管个数,并打开阀门,让水自由排出;
   3、将BY12-50L压浆泵的高压软管与最中间的一个膨胀钢管阀门连接,打开阀门,注水清洗孔道内的通道;
   4、对可能漏浆的缝隙先用BY3型堵漏王加水搅拌后快速堵漏,10min后再注浆;
   5、采用BY12-X型柔性灌浆料,使用时将A组份10kg弹性防水胶王先倒入容器中,用手提搅拌机搅拌,边搅拌边加入B组份10kg灌浆料,加完后再搅拌15分钟以确保搅拌均匀,然后倒入压浆泵料斗中,开动压浆泵将BY12-X型浆体压进膨胀钢管中的孔道中,浆体通过缝隙向四周扩散,当任何一个膨胀钢管内有BY12-X型浆体溢出时,立即关闭溢浆的膨胀钢管阀门,当中间的膨胀钢管内的浆体达到2MPa的注浆压力时,更换到左边的一个膨胀钢管内注浆,当左边的一个膨胀钢管内的浆体达到2MPa的注浆压力时,更换到右边的一个膨胀钢管内注浆,以此类推,当平面所有膨胀钢管内的浆体都达到2MPa的注浆压力时,平面缝隙注浆堵漏结束。
B、立面缝隙注浆堵漏
   1、确保排水系统畅通;
   2、在立面缝隙的两边100-200mm内用直径25mm的钻孔机向缝隙对面钻斜孔(如图11),斜孔深度和结构混凝土厚度持平,斜孔间距两面错开500mm,根据缝隙长度计算埋入膨胀钢管个数,并打开阀门,让水自由排出;
   3、将BY12-50L压浆泵的高压软管与最下面的一个膨胀钢管阀门连接,打开阀门,注水清洗孔道内的通道;
   4、对可能漏浆的缝隙先用BY3型堵漏王加水搅拌后快速堵漏,10min后再注浆;
   5、采用BY12-X型柔性灌浆料,使用时将A组份10kg弹性防水胶王先倒入容器中,用手提搅拌机搅拌,边搅拌边加入B组份10kg灌浆料,加完后再搅拌15分钟以确保搅拌均匀,然后倒入压浆泵料斗中,开动压浆泵将BY12-X型浆体压进膨胀钢管中的孔道中,浆体通过缝隙向四周扩散,当任何一个膨胀钢管内有BY12-X型浆体溢出时,立即关闭溢浆的膨胀钢管阀门,当最下面的一个膨胀钢管内的浆体达到2MPa的注浆压力时,更换到上一个膨胀钢管内注浆,当上面的一个膨胀钢管内的浆体达到2MPa的注浆压力时,更换到再上面的一个膨胀钢管内注浆,以此类推,当立面所有膨胀钢管内的浆体都达到2MPa的注浆压力时,立面缝隙注浆堵漏结束。
C、顶面缝隙注浆堵漏
   1、确保排水系统畅通;
   2、在顶面缝隙的两边100-200mm内用直径25mm的钻孔机向缝隙对面钻斜孔(如图10),斜孔深度和结构混凝土厚度持平,斜孔间距两面错开500mm,根据缝隙长度计算埋入膨胀钢管个数,并打开阀门,让水自由排出;


   3、将BY12-50L压浆泵的高压软管与最中间的一个膨胀钢管阀门连接,打开阀门,注水清洗孔道内的通道;
   4、对可能漏浆的缝隙先用BY3型堵漏王加水搅拌后快速堵漏,10min后再注浆;
   5、采用BY12-X型柔性灌浆料,使用时将A组份10kg弹性防水胶王先倒入容器中,用手提搅拌机搅拌,边搅拌边加入B组份10kg灌浆料,加完后再搅拌15分钟以确保搅拌均匀,然后倒入压浆泵料斗中,开动压浆泵将BY12-X型浆体压进膨胀钢管中的孔道中,浆体通过缝隙向四周扩散,当任何一个膨胀钢管内有BY12-X型浆体溢出时,立即关闭溢浆的膨胀钢管阀门,当中间的膨胀钢管内的浆体达到2MPa的注浆压力时,更换到左边的一个膨胀钢管内注浆,当左边的一个膨胀钢管内的浆体达到2MPa的注浆压力时,更换到右边的一个膨胀钢管内注浆,以此类推,当顶面所有膨胀钢管内的浆体都达到2MPa的注浆压力时,顶面缝隙注浆堵漏结束。
D、装修
   等平面、立面、顶面缝隙注浆堵漏结束7天后,用刮刀将不平处铲平,用BY12-X型柔性灌浆料中的A组份弹性防水胶王和B组份灌浆料按1比1.5的比例搅拌均匀,用刮刀对看得到的裂纹裂缝和不平处进行批刮1-3遍(每遍间隔24小时),并收刮平整,收刮不平整的最后用毛刷沾水排刷平整,干后与混凝土颜色基本一致。