轻钢别墅_自建房论坛门户网站_建房迷

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用新浪微博登录

只需一步,快速搞定

打印 上一主题 下一主题

广东汕头海岛五层H钢结构自建房

  [复制链接]

0

主题

15

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
QQ
楼主
发表于 2016-11-4 22:02:34 | 显示全部楼层
建房迷推荐产品,下单支持建房迷
粤D钢结构自建房 发表于 2016-9-23 05:59
大家好,由于最近有些事太忙了没来更新,立柱安装完成后,就行进横梁的安装,高空作业一定要注意安全,带好 ...

钢梁与柱翼缘连接 柱凹槽对应位置处应设置加紧肋  钢梁与柱凹槽处焊接不符合受力原理  不妥   梁柱节点明显未经过工程师设计

0

主题

15

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
QQ
沙发
发表于 2016-11-5 22:50:42 | 显示全部楼层
tianwuli 发表于 2016-7-22 20:00
其实楼主现场焊接 不需要这么复杂的预埋的   直接不用锚铨  用同样的钢筋钩和柱底板直接焊接好去作预埋  到 ...

请问你做过几个正规工程是像你说的这样的  下预埋件钢柱底直接焊接的  请问这样做的工程  有正规的设计图 计算书吗  计算验算符合规范标准吗  不知道就别瞎说   发现这个论坛里人大多都是野路子出身  连规范标准  受力分析都不懂 就在这胡说八道

0

主题

15

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
QQ
板凳
发表于 2016-12-16 16:59:57 | 显示全部楼层
苏尚11 发表于 2016-12-8 16:03
这个也太胆大了,截面够吗?柱子的截面是肯定过不去了啊,钢结构的节点没有这样的啊,需要找专业人士跟设计 ...

柱子强度可能没有问题,但从构造上讲长细比很可能不满足,至于节点嘛,只要是等强对接焊的话  强度方面抗剪抗弯应该没问题,要是角焊缝的话够呛,至于节点抗震肯定是不满足的,睁只眼闭只眼吧。最严重的问题可能不是强度,而是结构在风或地震作用下水平位移是否满足,整体稳定性是否过关。

0

主题

15

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
QQ
地板
发表于 2017-1-5 10:57:02 | 显示全部楼层
乌龟 发表于 2016-12-24 18:02
有争执是好事,但是都冷静,理性探讨,建房迷是一个交流平台,很多都是民间草根,大家只是自建,自建有自 ...

自建房自然是有其独特的解决方案,不可能面面俱到,但我主张的是好钢用在刀刃上,梁柱截面弄的再大再好,节点做不好一样白费劲。好钢用在刀背上就是愚蠢,这是客观事实。就像砖混,唐山大地震以前砌体结构几乎没有设置圈梁构造柱的,当时你要说设上构造柱圈梁人家肯定把你喷老远。但是现在呢,你要说不加圈梁构造柱,谁喷谁呢?时代在进步,建筑结规范都是建立在以前的血泪史教训上边的,都是客观存在过的,无论你会做还是不会做,你遵守还是不遵守规范,你是草根还是专家,你的工程在非洲还是在中国,牛B还是傻逼,事实就摆在哪里,自己作,别后悔就行。群主放心,玻璃我是绝对不会再碰了,理性是个屁呀。