第一节 给排水施工介绍
一、建筑内部给水系统
建筑内部给水系统的任务是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,选用适用、经济、合理的最佳供水方式,经配水管送至室内各种卫生器具、用水嘴、生产装置和消防设备,并满足用水点对水量、水压和水质的要求。

二、建筑排水系统
建筑排水系统其任务是将建筑内生活废水(即人们日常生活中排泄的污水等)和生活污水(主要指粪便污水)排至室外。我国目前建筑排污分流设计中是将生活污水单独排入化粪池,而生活废水则直接排入市政下水道。

三、给排水为隐蔽式施工
轻钢结构房屋给排水安装均为隐蔽式安装,应严格按《给排水设计施工图》进行安装,安装规范根据给排水安装标准执行。

第二节 给水施工工艺及注意事项
一、给水施工工艺流程图


PP-R管的安装
2.1 室内给水管道进户支管采用聚丙烯(PP-R)塑料管,热水管道进户支管采用聚丙烯(PP-R)塑料管。
2.2 PP-R聚丙烯管的安装连接可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式,而以热熔连接最为可靠。它操作方便,气密性好,接口强度高。连接前,先将管端加工约30度坡口,并将连接的管件和管端用棉纱擦拭干净,使之无尘、无油,并做好插入标记。
2.3 冷热水管管头中心距离中值为15±1cm。

2.4 水平管道纵、横方向弯曲,立管垂直度,成排管道偏差需满足下表16.1。
表16.1 聚丙烯管安装允许偏差(mm)
项目
允 许 偏 差
水平管道纵、横方向弯曲
每m管道
5
每10m管道
≯10
室外架空、地沟、埋地每10m
≯15
立管垂直度
每m管道
30
高度超过5m管道
≯10
10m以上立管,每10m
≯10
2.5 在熔接弯头、三通等管件时,应注意其方向,在管件和管道的直线方向上,用辅助标记标出其位置。


2.6 施工现场与材料堆放处温差较大时,安装前应将管材和管件在现场放置一段时间,使其温度接近施工现场的温度。
2.7 管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵保护。

3、管道固定
利用镀锌轻钢扣件将PP-R管卡住,利用自钻螺钉固定牢固。在PP-R管悬空部分,利用拉条连接固定。


4、管道通水试压
4.1 试验压力为工作压力的0.60倍,但不得大于管材许用压力。
4.2 试验时,应缓慢注水,注满后做水密性检查。
4.3 加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h检查无渗漏。30min内压降小于0.05MPa为合格。
第三节 排水系统施工工艺及注意事项
一、排水施工工艺流程图




2、预制加工
根据图纸要求并接好实际情况,按预留口位置测量尺寸绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15度至30度坡口。粘连前应对承接口预先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。用鬃刷涂抹粘接剂,先涂抹承接口后涂抹插口,应重复二次,涂刷时动作迅速、正确,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,之一不可弯曲,约30秒至一分钟即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向。
3、干管安装
施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘接后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。
4、立管及横管安装
立管安装将已预制好的立管运到安装部位。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直插入至标记为止。之后安装横管。

5、管道固定:每部分管道安装后,采用镀锌轻钢扣件卡住管道,并利用自钻螺钉打设固定。
6、排水管道安装后,必须进行灌水试验。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水实验。