1.利用混凝土可塑性强的特点,可充分表达设计师的意愿,使建筑外墙具有独特的表现力。
(1)饰面混凝土外挂板采用反打成型工艺,带有装饰层面。
(2)装饰混凝土外挂板式在普通的混凝土表层,通过色彩、、色调、质感、款式、纹理、肌理和不规则线条的创意设计、图案与色彩的有机结合,创造出各种天然大理石、花岗岩、砖、瓦、木等天然材料的装饰效果。
(3)清水混凝土的质朴与厚重感能充分体现建筑古朴自然的独特风格。
2.在工厂采用工业化生产,具有施工速度快、质量好、维修费用低的特点。根据工程需要,可设计成集外饰、保温、墙体围护于一体的复合保温外墙板,也可以设计成复合墙体的外装饰挂板。
1.外挂墙板的高度不宜大于一个楼层,厚度不宜小于100mm。
2.外挂墙板宜双层、双向配筋,竖向和水平钢筋的配筋率均不小于0.15%,且钢筋直径不宜小于5mm,间距不宜大于200mm。
3.外挂墙板薄弱部分应加强配筋,具体包括:
(1)边缘加强筋
(2)开口转角处加强筋。
(3)PC外挂墙板连接节点预埋件设置加强筋。
(4)L型墙板转角部位应设置加强筋。
1.外挂墙板与主体结构的连接节点推荐采用柔性连接的点支承的方式。外挂墙板连接节点不仅要有足够的强度和刚度保证墙板与主体结构可靠连接,还要避免主体结构位移作用于墙体形成内力。
2.墙板与主体结构应用可靠连接以保证墙板在自重、风荷载、地震作用下的承载能力和正常使用。当主体结构发生位移时,墙板相对于主体结构应可以“移动”。连接节点部件的强度与变形满足使用要求和规范要求。
3.连接节点位置有足够的空间可以进行安装作业及放置和锚固连接预埋件。
外墙板与主体结构采用点支承连接时,节点构造应符合下列规定:
1.连接点数量和位置应根据外挂墙板形状、尺寸确定,连接点不应少于4个,承重连接点不应多于2个;
2.在外力作用下,外挂墙板相对主体结构在墙板平面内应能水平滑动或转动;
3.连接件的滑动孔尺寸应根据穿孔螺栓直径、变形能力需求和施工允许偏差等因素确定。
外挂墙板与主体结构采用线支承连接时,节点构造应符合下列规定:
1.外挂墙板顶部与梁连接,且固定连接区段应避开梁端1.5倍梁高长度范围;
2.外挂墙板与梁的结合面应采用粗糙面并设置键槽,接缝处应设置连接钢筋,连接钢筋直径不宜小于10mm,间距不宜大于200mm;
3.外挂墙板的底端应设置不少于2个仅对墙板有平面外约束的连接节点;
4.外挂墙板的侧边不应与主体结构连接。
连接节点的数量:
一般情况下,外挂墙板布置四个连接点,两个水平支座和两个重力支座。重力支座布置在板下部时为下托式,布置在板上部为上挂式。
当墙板宽度小于1200mm时,可以布置3个连接点,其中一个水平支座,2个重力支座。当墙板长度大于6000mm时,或墙板为折板,折边长度大于600mm时,可设置6个连接节点。
与主体结构的连接:
连接节点布置在主体结构构件柱、梁、板或结构墙体上。布置在悬挑板上时,楼板悬挑长度不宜大于600mm;连接节点在主体结构的预埋件距离构件边缘不应小于50mm。
外墙挂板在装配式建筑中多用于框架、钢结构和内浇外挂体系,它在装配式建筑中属于一个子系统,其结构连接种类繁多,可根据不同的项目和设计文件要求,有针对性的去学习掌握,希望可借此文为大家提供一些可参考的价值。