最近听到有些小伙伴说钢材导电,防不了雷。。。什么!小编已经被雷得外焦里嫩 这明明就是初中物理知识啊,接下来就让大家看看轻钢建筑在雷雨天气里的防雷机制: 在这个比较重视发展装配式建筑的时代,有部分人家里已经建起了钢结构的装配式房屋。不得不说钢结构装配式房屋的优势是比较的多,但是毕竟是新型建筑,所以很多方面还不太了解,传统建筑在打雷天都是用避雷针防雷,但是钢结构的装配式房屋要怎么做好防雷措施呢? 先来说下轻钢结构 轻型钢结构建筑物造型美观大方,色彩多样,耐大气腐蚀隔热隔声阻燃,空间利用率高,建设周期短,工程造价低,因而得到广泛的应用如各类工业厂房、超市、仓库、展览馆、体育馆、飞机库、机场、别墅等。由于轻钢结构独特的建筑体系,使得此类建筑和普通砖混结构、框架结构建筑物的防雷工程设计和施工有较大的差异。 轻钢结构建筑物采用预制构件,不允许现场钻孔、焊接。主钢架(梁、柱)为冷弯薄壁型钢,以充分发挥高强度钢材的力学性能。次构件(標条)为高强度的、经防腐处理的冷弯薄壁C型或Z型钢,和钢架采用螺栓连接轻钢结构建筑物的围护系统(墙体、屋顶)。大多采用的是自攻螺栓和檩条(屋面檩条或沿墙標条)连接。压型钢板是镀铝锌钢板为基材,经辊压冷弯成型的建筑用围护板材,其保温及隔热层为纤维玻璃棉或者岩棉。此种板材现场制作,有利于解决大范围内面板搭接易于出现的接缝不严的情况,现场复合使整个大面积的屋面成为一个整体,房屋起到良好的防潮、防水、隔热等性能;使得房屋更加安全、舒适,建筑外形多彩多样、室内布局不拘一格。 轻钢结构建筑的防雷机制如下: 1.防雷接闪器 2.防雷引下线 3.接地装置 现行的设计理念,大多都是将基础钢筋作为自然接地体,然后用40×4的镀锌扁钢将其焊接连通,形成了电阻值比较小的等电位联结。当自然接地体的接地电阻值达不到要求时,则接地电阻一般用不宜大于10Ω的专用接地极。当然不能泛泛而谈的就利用建筑物基础钢筋作为自然接地体。在土建施工时应用φ8钢筋或圆钢将基础钢筋和接地螺栓可靠焊接连接。这样,从接闪器到引下线,再到接地装置,雷电电流才具有完整的泄放通道。在用钢筋将地脚螺栓可靠焊接的同时,还应该用短钢筋和基础箍筋可靠焊接连接,并且引到基础外供接地环网联结用。如果忽视了轻钢结构建筑在土建施工时预埋的地脚螺栓本身与基础钢筋没有可靠的电气连接这一特殊性,造成的后果就是整个建筑物没有可靠的接地网。采取的措施是用40×4的镀锌扁钢做等电位环网,镀锌扁钢过钢柱时应和柱底地脚板的下侧可靠焊接。这样,镀锌扁钢充当了接地极和接地线的双重作用。 经营范围 新型建材/装配式建筑 轻钢别墅/集装箱改造 扫一扫了解更多 |