轻钢别墅_自建房论坛门户网站_建房迷

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用新浪微博登录

只需一步,快速搞定

查看: 3233|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

轻钢龙骨隔墙施工工艺

[复制链接]

153

主题

154

帖子

462

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
462
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-10 00:00:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建房迷推荐产品,下单支持建房迷
1.1施工准备
1.1.1技术准备
1.图纸会审,编制骨架隔墙安装工程施工方案。
2.对施工班组进行技术交底。
3.对施工班组进行安全交底。
1.1.2.材料及主要机具
1.轻钢龙骨:目前隔墙工程使用的轻钢龙骨主要有支撑卡系列龙骨和通贯系列龙骨。轻钢龙骨主件有沿顶沿地龙骨、加强龙骨、竖(横)向龙骨、横撑龙骨。轻钢龙骨配件有支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、护角条、压缝条等。轻钢龙骨的配置应符合设计要求。龙骨应有产品质量合格证。龙骨外观应表面平整,棱角挺直,过渡角及切边不允许有裂口和毛刺,麦面不得有严重的污染、腐蚀和机械损伤。  2.紧固材料:射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝(2mm厚石膏板用25mm长螺丝,两层12mm厚石膏板用35mm长螺丝)、木螺丝等,应符合设计要求。
3.填充材料:玻璃棉、矿棉板、岩棉板等,按设计要求选用。
4.纸面石膏板:纸面石膏板应有产品合格证。规格应符合设计图纸的要求。一般规格如下:     长度:根据工程需要确定;     宽度:1200mm900mm  厚度:9.5mm12mm15mm18mm25mm。常用的为 12mm
5.接缝材料:接缝腻子、玻纤带(布)、108胶。  WKF接缝腻子:抗压强度>3.0MPa,抗折强度>1.5MPa,终凝时间>0.5h 50mm中碱玻纤带和玻纤网格布:布重>80g/m28/in  断裂强度:25mm×100mm布条,经向>300N                                    纬向>150N
6.主要机具:板锯、电动剪、电动自攻钻、电动无齿锯、手电钻、射钉枪、直流电焊机、刮刀、线坠、靠尺等。
1.1.3.作业条件:
1.主体结构已验收,屋面已做完防水层,顶棚、墙体抹灰已完成。
2.室内弹出+1250px标高线。
3.作业的环境温度不应低于5℃。
4.熟悉图纸,并向作业班组作详细的技术交底。
5.根据设计图和提出的备料计划,查实隔墙全部材料,使其配套齐全。安装各种系统的管、线盒及其它准备工作已到位。
6.主体结构墙、柱为砖砌体时,应在隔墙交接处,按1000mm间距预埋防腐木砖。
7.设计要求隔墙有地枕带时,应先将C20细石混凝土地枕带施工完毕,强度达到10MPa以上,方可进行轻钢龙骨的安装。
8.如果使用木龙骨必须进行防火处理,并应符合有关防火规范,直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
9.先作样板墙一道,经鉴定合格后再大面积施工。
1.2施工工艺
1.2.1工艺流程
弹线、分档 做地枕带 (设计有要求时) 固定沿顶、沿地龙骨→ 固定边框龙骨 安装竖向龙骨 安装门、窗框 安装附加龙骨   安装支撑龙骨 检查龙骨安装 电气铺管、安附墙设备 安装一面罩面板 填充隔声材料 安装另一面罩面板 接缝及护角处理 质量检验
1.2.2弹线、分档  在隔墙与上、下及两边基体的相接处,应按龙骨的宽度弹线。弹线清楚,位置准确。按设计要求,结合罩面板的长、宽分档,以确定竖向龙骨;横撑及附加龙骨的位置。

放线、焊接主龙骨

1.2.3作地枕带  当设计有要求时,按设计要求作细石混凝土地枕带。作地枕带应支模板,细石混凝土应振捣密实。
1.2.4固定沿项、沿地龙骨  沿弹线位置固定沿项、沿地龙骨,可用射钉或膨胀螺栓固定,固定点间距应不大于600mm,龙骨对接应保持平直。
1.2.5固定边框龙骨  沿弹线位置固定边框龙骨,龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应固定,固定点间距应不大于lm,固定应牢固。  边框龙骨与基体之间,应按设计要求安装密封条。
1.2.6选用支撑卡系列龙骨时,应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口上,卡距为400600mm,距龙骨两端的距离为2025mm
1.2.7安装竖向龙骨应垂直,龙骨间距应按设计要求布置。设计无要求时,其间距可按板宽确定,如板宽为 900mm1200mm时,其间距分别为 435mm603mm
1.2.8选用通贯系列龙骨时,低于3m的隔断安装一道;35m隔断安装两道;5m以上安装三道。
1.2.9罩面板横向接缝处,如不在沿顶、沿地龙骨上,应加横撑龙骨固定板缝。
1.2.10门窗或特殊节点处,使用附加龙骨,安装应符合设计要求。

安装次龙骨

1.2.11对于特殊结构的隔墙龙骨安装,应符合设计要求。
1.2.12电气铺管、安装附墙设备按图纸要求预埋管道和附墙设备。要求与龙骨的安装同步进行,或在另一面石膏板封板前进行,并采取局部加强措施,固定牢固。电气设备专业在墙中铺设管线时,应避免切断横、竖向龙骨,同时避免在沿墙下端设置管线。

安装侧面及穿线管

1.2.13龙骨检查校正补强  安装罩面板前,应检查隔断骨架的牢固程度,门窗框、各种附墙设备、管道的安装和固定是否符合设计要求。如有不牢固处,应进行加固。龙骨的立面垂直偏差应≤3mm,表面不平整应≤2mm
1.2.14安装石膏罩面板
1.石膏板宜竖向铺设,长边(即包封边)接缝应落在竖龙骨上。仅隔墙为防火墙时,石膏板应竖向铺设。  曲面墙所用石膏板宜横向铺设。
2.龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的内外两层石膏板应错缝排列,接缝不得落在同一根龙骨上。
3.石膏板用自攻螺钉固定。沿石膏板周边螺钉间距不应大于200mm,中间部分螺钉间距不应大于300mm,螺钉与板边缘的距离应为1016mm
4.安装石膏板时,应从板的中部向板的四边固定,钉头略埋入板内,但不得损坏纸面。钉眼应用石膏腻子抹平。
5.石膏板宜使用整板。如需对接时,应紧靠,但不得强压就位。
6.隔墙端部的石膏板与周围的墙或柱应留有3mm的槽口。施工时,先在槽口处加注嵌缝膏,然后铺板,挤压嵌缝膏使其和邻近表层紧密接触。
7.安装防火墙石膏板时,石膏板不得固定在沿顶、沿地龙骨上,应另设横撑龙骨加以固定。
8.隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖,罩面板应离地面2030mm;用大理石、水磨石踢脚板时,罩面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝严密。
9.铺放墙体内的玻璃棉、矿棉板、岩棉板等填充材料,与安装另一侧纸面石膏板同时进行,填充材料应铺满铺平。

内填岩棉

1.2.15接缝及护角处理
1.纸面石膏板墙接缝做法有三种形式,即平缝、凹缝和压条缝。一般做平缝较多,可按以下程序处理:

封两侧纸面石膏板

1)纸面石膏板安装时,其接缝处应适当留缝(一般36mm),并必须坡口与坡口相接。接缝内浮土清除干净后,刷一道50%浓度的108胶水溶液。

刷乳胶漆

2)用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝,板缝要嵌满嵌实,与坡口刮平。待腻子干透后,检查嵌缝处是否有裂纹产生,如产生裂纹要分析原因,并重新嵌缝。

刮第一道腻子

3)在接缝坡口处刮约1mm厚的WKF腻子,然后粘贴玻纤带,压实刮平。
4)当腻子开始凝固又尚处于潮湿状态时,再刮一道WKF腻子,将玻纤带埋入腻子中,并将板缝填满刮平。
5)阴角的接缝处理方法同平缝。
2.阳角可按以下方法处理:
1)阳角粘贴两层玻纤布条,角两边均拐过100mm,粘贴方法同平缝处理,表面亦用WKF腻子刮平。
2)当设计要求作金属护角条时,按设计要求的部位、高度,先刮一层腻子,随即用镀锌钉固定金属护角条,并用腻子刮平。
刮第二道腻子

1.2.16待板缝腻子干燥后,检查板缝是否有裂缝产生,如发现裂纹,必须分析原因,采取有效的措施加以克服,否则不能进入板面装饰施工。
1.3质量标准:
1.3.1主控项目
1.骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种规格性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程材料应有相应性能等级的检测报告。  检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 2.骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。 检验方法:手扳检查、尺量检查、检查隐蔽工程验收记录。
3.骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录。  4.骨架隔墙的墙面板应安装牢固。无脱层、翘曲、折裂及缺损。检验方法:观察;手扳检查。
5.墙面板所用接缝材料和接缝方法应符合设计要求。检验方法:观察。
1.3.2一般项目
1.骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。检验方法:观察;手摸检查。
2.骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。检验方法:观察。
3.骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
4.轻钢龙骨石膏板罩面隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。轻钢龙骨石膏板罩面隔墙安装的允许偏差和检验方法
项次

项目

允许

偏差检验方法

1

立面垂直度

3mm

2m垂直检测尺检查

2

表面平整度

2mm

2m靠尺和塞尺检查

3

接缝高低差

0.5mm

用钢直尺和塞尺检查

4

阴阳角方正

2mm

用直角检测尺检查

1.4施工试验计划  
1.4.1各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也间划分为一个检验批。
1.4.2民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GBJ 118的规定。
1.4.3轻钢龙骨石膏板罩面隔墙工程的检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查10%并不得少于3间;不足3间时应全数检查。1.5安全生产、现场文明施工要求
1.5.1隔墙工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。
1.5.2脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定,不得有探头板。
1.5.3工人操作应戴安全帽,骨架施工严格防火措施。
1.5.4施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫,不能扬尘污染环境。
1.5.5有噪声的电动工具应在规定的作业时间内施工,防止噪声污染、扰民。
1.5.6机电器具必须安装触电保护装置。发现问题立即修理。
1.5.7遵守操作规程,非操作人员不准乱动机具,以防伤人。
1.5.8现场保持良好通风,但不宜有过堂风。
1.6成品保护  
1.6.1轻钢骨架隔墙施工中,各工种间应保证已安装项目不受损坏,墙内电线管及附墙设备不得碰动、错位及损伤。
1.6.2轻钢龙骨及纸面石膏板入场,存放使用过程中应妥善保管,保证不变形、不受潮、不污染、无损坏。
1.6.3施工部位已安装的门窗、场面、墙面、窗台等应注意保护,防止损坏。
1.6.4已安装好的墙体不得碰撞,保持墙面不爱损坏和污染。

轻钢龙骨隔墙成品

1.7工程质量验收  
1.7.1施工时按照施工工艺,严格控制每一步质量,做好自检工作,并且同监理做好抽检和验证工作。
1.7.2检验批的合格判定应符合下列规定:
1.抽查样本均应符合主控项目的规定。
2.抽查样本的80%以上应符合一般项目的规定。其余样本不得存在影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷,其中有允许偏差的检查项目,其最大偏差不得超过允许偏差的1.5倍。
1.7.3轻钢龙骨石膏板罩面隔墙工程验收时应检查下列文件和记录: 1.轻质隔墙工程的施工图、设计说明及其他设计文件。
2.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。 3.施工记录。
1.7.4轻钢龙骨石膏板罩面轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
1.墙中设备管线的安装及水管试压。
2.埋件或拉结筋。
3.骨安装、龙骨防腐、防水。
4.填充材料的设置。
1.7.5轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。
1.8主要工程质量通病治理措施
1.8.1板缝开裂
1.原因分析:轻钢龙骨结构构造不合理,刚度差,石膏板受潮变形,接缝腻子质量差。
2.预防措施:首先轻钢龙骨结构构造要合理,符合设计要求,且具备一定刚度,其次石膏板应干燥干透,不得受潮,且安装要牢固,接缝腻子必须是质量好的合格产品。
1.8.2墙面竖向通缝,轻钢骨架不稳
1.原因分析:墙体过长,温差过大,轻钢骨架连接不牢。
2.预防措施:超过6m的墙体应设控制变形缝,进入冬季采暖期应控制供热温度,注意开窗通风,防止温差和湿度过大造成墙体变形裂缝,轻钢龙骨架必须连接牢固,节点严格按设计要求及构造要求施工。  1.8.3墙板面不平、裂缝凹凸不均
1.原因分析:龙骨安装横向错位,石膏板厚度偏差大。
2.预防措施:龙骨安装应拉通线,上下弹好黑线,石膏板安装设专人验收质量,检测厚度,注意板块分档尺寸,保证板间拉缝一致。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

微信群|Archiver|小黑屋|手机版|建房迷JianFangMi  沪ICP备05016077号-1 沪公网安备 31011502007163号

GMT+8, 2024-5-5 06:11 , Processed in 0.200096 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表