钢框架结构如果是用空心砖非承重墙要挂空调电视机热水器等重物怎么办?

[复制链接]

1371

主题

4298

帖子

6万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
60943
QQ
发表于 2017-7-11 18:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
建房迷推荐产品,下单支持建房迷
钢框架结构如果是用空心砖非承重墙要挂空调电视机热水器等重物怎么办?

在网络上搜集了一些解决办法,请大家指教和讨论,各种办法的优缺点和可行性。

一。我家厨房将要挂吊柜和烟机的墙面一部分是空心砖。离地面1.8M以下的部分是砖墙。1.8M以上大约到2M的位置是实心墙,再上面又是空心砖墙。
专业的事情找专业的人帮忙,昨天找到橱柜设计师反映这个情况,设计师和他的同事商议后建议在1.9M的位置往上做30CM的木条
橱柜设计师建议1.9M处加木条。为了稳妥起见,我又致电华帝烟机安装师傅说明这个情况。华帝师傅说现在很多都是空心墙,他们也安过。
       我这个人比较较真,又问:现在橱柜设计师建议我在墙上嵌装30CM的木条以帮助打紧膨胀螺丝,这个方法是否可行?
       师傅回答:干嘛加木条,更不稳定。
       我继续问:不嵌木条,以后我找你们装烟机螺丝打不紧装不上怎么办?
       师傅回答:把墙打掉重新砌砖再装。
       我再问:那时候我砖都贴好了,打墙不得打掉我的瓷砖吗?
       师傅回答:那没办法,只有打墙
       到时候就是我活该倒霉了......
       我不死心,最后问:我现在就是想问下你们专业人员的意见,如何才能避免这个情况
       而师傅的回答我就不想说了,无语......
我只能向装大的TXM求救了。我家这种情况应该怎么处理呢?


二。有两种办法,一是把空心砖推倒重砌实心砖,变成实心墙;另外不改变墙体就是安装即热式热水器,或者是预计双模热水器 。但是安装即热式热水器需要电路大于6平,这使需要改造电路。没有别的办法。空心砖是绝对无法承受住50升的热水器的。我是这样处理的:在安装膨胀螺丝位置上方的空心砖打个洞,向下方和水平方向灌上细石混凝土。可以打穿墙螺丝。两头固定。还可以用安装工自带的挂架挂在楼板上。

空心砖螺栓

空心砖螺栓

空心砖螺栓


三。3种方法:
1、安装吊到顶面的梁上,俗称掉装
2、墙面用红砖加固
3、用三角支架


四。60升的也需要实心砖。你这种情况可以预埋型钢(结实的木材也凑合),然后把它固定在型钢上


五。用空调支架


六。分散受力法:需要打钉的垂直面,用金属扁块(一般是槽钢做好防锈处理)长宽以热水器为标准,我家的热水器是高35 长75厘米,那么板用高30,长60的就不影响美观了,这规格应该能覆盖2块砖的位置。按水泥砖的规格,找到实心的位置打孔装膨胀钉,2--5公分一孔,其余位置(空心墙)按对称型也打上钉,10公分一孔。把金属板装上去。再把热水器装上去,就很安全了。金属板以不影响美观为主,面积越大越能受力。


七。卫生间虽然隔墙是空心砖,但在这个空心砖的上面,基本上约低于卫生间的吊顶处到房顶约30多CM是浇铸的梁。你的电热可以将承重个放在这里。但这里显然高于你电热的安装高度。解决的办法是,量一下这个梁距你电热预定要打膨胀螺栓的位置,估计约20-40cm,找制作窗户防盗栏的工人加工一至二个长约20-40CM,宽约4CM的铁条,铁条下部在本该打膨胀螺栓的位置打孔,通过这个铁条的延长,使承重处在梁上,连接处在铁条上。这就保证了电热水器原来的设计安装位置不变。
而且,这个铁条由于热水器的遮掩,是看不出来的。


八。要注意的是:
1、卫生间墙体四周围砼做止水带;2、墙面用防水砂浆处理。

1、        不只是壁挂电视,包括热水器等设备安装安装在空心砖的墙体上,都需要预埋灌注体。

2、刨开原有空心砖墙体,使用红砖、水泥沙浆砌筑、灌注处理。

3、图片说明:

刨开原有空心砖墙体
红砖和水泥砂浆砌筑
装修施工完毕的效果


九。卫生间的三面墙一般有一面是承重的,可以考虑安装,但如果没有,可以用吊顶支架,把电热水器半吊顶安装,这样又安全又好看,还不占空间。天花板上打吊钉。


十。现如今,大部分房子都是高层楼房,为了减少房子的承重能力,一般房子内墙隔断都采用现在新型材料,“空心砖,空心墙,空心预制板等”,而在空心墙上安装重型物体,液晶电视,壁挂电视,空调室内机,重的隔板,热水器,大的相框,重型橱柜等,需要承重的支架成了困扰大家的问题,重型肘螺栓,空心墙膨胀栓很好的解决了这个问题。


十一。如果瓷砖已贴完,在安装位置的反面打个洞灌上混凝土,再抹平即可。

十二。可以打穿墙螺丝,两头固定。


还有种说法:问:外墙挂空调,空心砖的孔已打好,膨胀螺丝无法锁紧。怎么办?
答:实际上也不是膨胀螺丝的问题。空心砖可能材质太软,打孔后,在装膨胀螺丝时,用力拧紧螺母,膨胀螺丝胀开后却把砖撑坏了。这时固定不紧的

在这种墙面上是不适合用膨胀螺栓的。你可以用化学锚栓,在墙上打个孔,灌上胶,把化学锚栓装进去,等胶固化了就可以装了,这时螺栓就和墙面一体了。

当然,用加长的穿螺栓也可以,但影响到室内美观了。