轻钢结构工程施工监理要点有哪些?

  1、材料的验收:对钢材的规格、型号、数量进行验收;对焊条、焊剂的品种、规格、型号进行验收。

  2、焊工必须持有效操作证上岗,持证焊工必须在证件认可范围内施工。

  3、焊缝的外观检查验收:焊缝的焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷,焊接区无飞溅残留物。焊缝的焊接方式、焊接长度、焊缝厚度均应符合设计要求。焊缝外观检验质量应符合表9.1的要求。

  4、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验。一级焊缝的探伤比例为100%,二级焊缝的探伤比例为20%.

  5、钢结构安装前应进行验收,验收合格后才允许进行安装。

  6、钢结构的吊装,施工单位须先制定吊装专项施工方案,经总监审批后按预定的方法和顺序进行吊装。监理员应进行旁站监理,特别注意吊装施工的安全。